Erfahrungswerte zum selbst genutzen Strom

  • Hallo Bruno,


    ja nun laufen beide Maschinen mit 1-2 Starts pro 24 h durch.
    Der Fehler lag in der Steigung der Heizkurve. Habe diesen Wert
    auf 1,5 korrigiert und nun klappt's.


    Grüsse
    Dietrich

  • Hallo Dietrich,


    kannst mich vielleicht für kleinkariert halten, aber wenn der Dachs 2 mal am Tag startet, dann läuft er m. E. keine 24h am Tag. Der Sierheitsstart dauert nur wenige Minuten, schaltet der Dachs aber wegen zu hoher Temperatur im BHKW-Rücklauf ab, dann braucht der ne Weile bis er wieder einschaltet. Und genau darauf hat meine Frage geziehlt: wenn man an der Steuerung dreht, kann es dann sein, dass die Starts weniger werden die Laufzeit aber auch sinkt?


    Grüße


    Bruno

  • Hallo Bruno,


    Deine Anmerkungen sind schon gerechtfertigt. Es ist tatsächlich so, dass pro 24 h ein Dachs einmal und der andere zweimal startet. Das liegt an der Steuerung einer Mehrmodulanlage, die nicht nur über den Rücklauffühler, sondern neben dem Speicherfühler F1 auch über einen Vorlauffühler gesteuert wird. Der Vorlauffühler liegt aber hinter der Einspeisung der additiven Gasthermen.


    Eine Abschaltung über den Rücklauf (73 °C) habe ich noch nicht erlebt, weil die vom Dachs erzeugte Wärmemenge nur 30% der Bedarfsauslegung erreicht. Mit anderen Worten - eine Durchladung des Pufferspeichers habe ich noch nicht erlebt.


    Wenn der Wärmebedarf und die Speichermöglichkeit optimal ausgelegt sind in bezug auf die Wärmeerzeugung des Dachs, dann läuft das Teil eben durch über 24 h - also möglich im Winter. Im Sommerbetrieb würde ich die Warmwasserbereitung (habe ich nicht) nicht wärme-, sondern stromgeführt durchführen. Das erlaubt mir täglich drei Zeiträume zu definieren, in denen ich garantiert Strom brauche. Wichtig sind dabei die Startzeiten, eine Abschaltung erfolgt ggfs. über den Rücklauffühler. Hier die richtige Einstellung zu finden, hängt sehr von der Ausbildung des Warmwasserspeichers ab (Pufferung oder Durchlauf).
    Das muss man anlagebezogen Schritt für Schritt ermitteln.


    Gruß
    Dietrich

  • Hallo Dietrich,


    bei mir ist die Anlage bei weitem nicht ausreichend für die Wärme im Haus (im Winter). Trotzdem passiert manchmal folgendes:
    Der Dachs startet zwar nur einmal am Tag aber dann bleibt er wohl einige Zeit stehen bis er wieder startet. Nach 9 Tagen habe ich eine Fehlzeit von 1:58h ausgerechnet, wobei ich nicht sagen kann, wann der Betriebsstundenzähler weitergeschaltet hätte, also im Extremfall 1 Minute später und es wäre nur noch 59 Minuten Fehlzeit. Das ganze ist vorraussichtlich nachts, wenn kaum Wärmebedarf da ist. In der Übergangszeit und im Sommer passiert es regelmäßig, dass er wegen Puffer-Voll abschaltet.


    Grüße


    Bruno

  • Hallo Bruno,


    da kannst Du Dich aber wirklich nicht beklagen. Wenn es auch im Winter zu einer längeren Abschaltung kommt, dann kann das eigentlich nur durch die Auslösung des Generatorfühlers (73 °C) bei Speicher-Voll erfolgen. Wenn der Dachs abschaltet, dann steht auch die interne Kühlwasserumwälzpumpe.


    Da die Freigabe erst irgendwo in den 50er °C erfolgt, könnte ich mir vorstellen mit einem Thermostaten die Rücklauftemperatur ausserhalb des Dachs zu messen und über den Systemstromkreis der integrierten Pumpe diese anlaufen zu lassen und damit eine temperatureduzierende Umwälzung zu erreichen. Aber so etwas macht nur Sinn, wenn der Wärmeabfluss aus dem (zu kleinen) Speicher ausreichend erfolgt.


    Gruß
    Dietrich

  • Hallo Dietrich,


    will mich auch nicht beklagen, sondern nur weitestmöglich optimieren und wenn man im Winter pro Woche 1h Laufzeit mehr rausholen kann, warum nicht? Im Sommer ist der Spitzenkessel ausgeschaltet und damit wird alle benötigte Wärme auf jeden Fall vom BHKW hergestellt (laufzeitoptimiert in den Zeiten in denen voraussichtlich am meisten Strom gebraucht wird)


    Mein Speicher ist glaube ich nicht zu klein (900-1000ltr) aber ich habe das dumme Gefühl, dass der Spitzenkessel zu früh zuschalten könnte.


    Grüße


    Bruno


    PS: schau mal in Dein IM-Postfach

  • Hi Bruno,

    das ist ja alles ok, Speichervolumen auch. Hast Du die Bivalenzzeit für die Zuschaltung des Kessels gespreizt, d.h. genügend verzögert ?


    Wann und durch welche Massnahme schaltet der Kessel wieder ab. Er lädt doch wohl den Speicher nicht durch ?


    Gruß
    Dietrich