  • Zitat von alikante: „Grüße Zitat von GM1967: „Würde der Hersteller die VoWa Verträge machen, wäre der Kunde besser abgesichert. “ Und warum macht das der Hersteller nicht ? Das Stichwort "Werkskundendienst" war m.M. genau das Richtige gibts sowas bei EC-Power nicht?? “ Natürlich hat EC Power einen Werkskundendienst. Außerdem noch das enge Servicenetz der Premium Partner.

  • Zitat von Hans_Dampf: „Grundsätzlich hat der Netzbetreiber Recht, ist leider so und macht bei uns auch immer Höllenspaß... Du kannst Dich aber an Discovergy wenden, die übernehmen dann den Messstellenbetrieb und der vorhandene Zähler kann verwendet werden “ Discovergy bietet das Produkt BHKW Lite nicht mehr an. Der vorhandene Zähler wird von Discovergy nicht übernommen. Du brauchst also eine separaten Zählerplatz. Der Netzbetreiber ist im Recht.

  • Zitat von gunnar.kaestle: „Somit kann man bei angenommenen 5 ct/kWh fürs Gas, Brennstoffkosten der Stromerzeugung von 5,5 ct/kWh annehmen. Bei angenommenen Vollwartungskosten in Höhe von 4,5 ct/kWh_el sind das also rund 10 ct/kWh. Wenn das EC Power Modul mit 15 kW läuft, hat man also bei angenommenen 25 ct/kWh Bezugstarif also 15 ct/kWh Einsparungen oder 15 kW * 15 ct/kWh = 2,25 €/h. “ Die Vollwartungskosten liegen eher bei 3,5 ct/kWh_el. Somit ist das Ergebnis nochmal um gut 2.000 € besser. Auß…

  • Deine 50 % Amortisation aus dem Betreff berufen sich auf eine Aussage eben dieser Firma. Deine Firma H. hat bisher wohl nicht mit Expertise geglänzt. Könnte sein, dass die 25.000 € absolut aus der Luft gegriffen sind. Ich wage zu behaupten, dass Du mehr eingespart/verdient hast. Wieviele Betriebsstunden hat die Maschine? IBN war Februar 2011, März 2013 waren es 8.000 Stunden. Also ca. 4.000 pa. Aktuell somit 28.000 Bh? Wieviel von dem erzeugten Strom verbrauchst Du selbst? (ca. in %) Wie sind in…

  • Hallo Solarcampus. In einem Deiner älteren Threads schreibst Du, dass das BHKW in eine Schule eingebaut wurde. Gehört die Anlage nun der öffentlichen Hand oder betreibst Du sie selbst? Besonders bei öffentlichen Auftraggebern sollte ein Vollwartungsvertrag Pflicht sein. Wenn kein Vertrag abgeschlossen wird sollte man sich wenigstens die 0,xx € pro Betriebsstunde unter das Kopfkissen legen. Ob man nun ohne Vertrag besser fährt als mit ist wie bei einer Versicherung. Man will sie nicht in Anspruch…

  • Zitat von Hans_Dampf: „Beim 20er von RMB (gleicher Motor und Generator) kostet der echte VOWA mit allem ohne wenn und aber und vielleicht und eventuell und ohne irgendwelche sinnlosen Überholungen 0,66 Euro/Bh, dann also bei 5.000 Bh/a 3.300 Euro. Der Preis verteuert sich jedes Jahr um 2,5% wegen Lohnsteigerungen etc. Es ist aber alles erdenkliche in dem VOWA enthalten, deshalb ja VOLLwartung “ Liegt damit im unteren Bereich. Vergleichbar zu EC Power.

  • Zitat von Hans_Dampf: „ Zunächst einmal ist es hilfreich, den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung zu kennen, diese Kenntnis ist bei 99% der Leute nicht vorhanden. ECPower hat seinerzeit damit geworben, 5 Jahre Gewährleistung zu gegen und viele haben dies mit Garantie verwechselt. Als dann die Schäden auftraten, gab es massives Theater und ECP hat sich selber am meisten geschadet. Ein VOLLwartungsvertrag, der Motor und Generator NICHT beinhaltet, ist ein Witz, jemand, der den untersc…

  • Der Netzbetreiber hat sich grad gemeldet: Die Abrechnungen werden zu meinen Gunsten korrigiert

  • Ja Sailor, die Paragraphen im KWKG und den Verweis ins EEG habe ich auch gelesen. Ich konnte dadurch aber noch immer keinen Börsenplatz zuordnen. Gehen wir mal von Paris aus. Nach Deinem Link vom 16.3. habe ich die Aufstellung gemacht. Die Anzahl der Kalendertage pro Monat mit Preisen <= 0 deckt sich mit den Werten meines Netzbetreibers. Also wohl beides Paris. Wenn mein NB sich wieder meldet lasse ich es euch wissen. Nun hab ich aber Urlaub

  • Nach dem Hinweis von Sailor habe ich die Meldung am 23.03. an den Netzbetreiber getätigt. Deine Tabelle hat mir da sehr geholfen. Siehe Rückmeldung NB gibt es kleine Abweichungen. Der NB bezieht sich auf die Börse in Paris, Sailor auf Leipzig?! Welche ist denn maßgeblich? Im KWKG und EEG habe ich nichts dazu gefunden. Jedenfalls anbei die Antwort des NB von gestern. Alles schlüssig, wenn ich denn keine Meldung abgegeben hätte... Hab bereits darauf geantwortet und denke, dass ich (auch ohne Recht…

  • Zitat von sailor773: „Eins ist mir noch eingefallen: Die Meldung nach § 15 Abs. 4 KWKG muss entsprechend § 15 Abs. 3 KWKG "jeweils bis zum 31. März eines jeden Jahres" erfolgen. Für das Jahr 2017 ist die Meldefrist also noch nicht abgelaufen! Als kleinen Service füge ich hier die Excel-Tabelle mit den Zeiten negativer Stundenkontrakte im Jahr 2017 bei, die ich mir mit den Daten aus dem im letzten Beitrag genannten Link gemacht habe. “ Hey Sailor! Vielen Dank für den Hinweis und die Tabelle. Ich …

  • Zitat von alikante: „Na Nö, wenn ich Deine Zahlen so sehe bist Du doch sicher RLM-Kunde !? Die genannten Verwerfungen gibts aber nur bei pauschaler Abrechnung von SLP Kunden. Wenn meine Recherche stimmt gab es in 2017 146h mit negativen Preisen, das passt aber auch nicht zu Deiner Abrechnung ?? Grüße “ Nein. Keine registrierte Lastgangmessung. Muss mich mit dem Thema mal näher beschäftigen.

  • So eingehend habe ich mich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt. Bin bisher davon ausgegangen, dass die kompletten Stunden später ausgezahlt werden. Dem ist also nicht so?! Wenn man sich den Auszug der Abrechnung anbei ansieht sind das auch deutlich über 5 %. Beim Anhang ist es ein BHKW mit 15 kW el. Hier eins mit 9 kW el.: KWKG-Zuschlag bis 50 kW 34.578 kWh 8,00 ct/kWh 2.766,24 € KWK-G nicht förderfähig 4.059 kWh

  • Zitat von alikante: „Moin, @nesami ich verstehe Deine Aufregung nicht ganz. Im KWKG ist die theoretische Möglichkeit zwar aufgeschrieben und Dein Vortrag hat das erstmalige für Dich thematisiert aber hier im Forum ist noch kein BHKW-Betreiber aufgetaucht der auch nur Ansatzweise von einer Umsetzung der Regelung durch seinen VNB berichtet hätte. Das geht m.M. auch gar nicht praktisch umzusetzen, denn welcher SLP Einspeiser rechnet die KWK Strommenge schon monatlich ab? Das ist ein ähnlicher hype …

  • Moin Igi. Hans Dampf muss ich wohl in allen Punkten Recht geben. Auch wenn ich nicht so ein scharfe Theaterstück dafür insziniert hätte. Das BHKW regelt nach der Temperatur auf der Motorseite. Dort müssen konstant 85 °C herrschen. Erst dann macht der Mischer auf und schickt Wärme in das System. Du scheinst ja nur den ungeregelten Ausgang am Wärmeverteiler zu nutzen und keine Flow Control. Motorseite 85°C und Plattenwärmetauscher im Wärmeverteiler im optimalen Zustand, dann kommen auf der Sekundä…

  • Zitat von sailor773: „Wurde zumindest mir "zeitnah nach IBN" nicht angeboten, sonst hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Ich habe erst letzthin hier im Forum gehört, dass es das geben soll. Aber warum gehst Du überhaupt "davon aus, dass die Garantieverlängerung recht zeitnah nach IBN erfolgen muss"? Bei PV-Wechselrichtern zum Beispiel kann eine Garantieverlängerung bis zum Ende der ursprünglichen Garantiedauer abgeschlossen werden. “ Dieser Textbaustein ist von der Brennstoffszelle und in meine…

  • Also es GAB die Garantieverlängerung. Wäre natürlich sinnfrei, wenn Viessmann die Verlängerung noch anbietet, wenn sie den Vitotwin nicht mehr liefern können (wollen). Was passiert wenn er defekt ist? Je nachdem ob Du noch Garantie hast oder nicht. Bei Garantieanspruch wird es dann eine Wandlung geben. Aber wie du schon schreibst: Viessmann sollte sich dazu äußern. Ich kann nur von unseren Erfahrungen berichten.

  • Moin, die Garantieverlängerung ist absolut zu empfehlen. Ich weiss den genauen Preis nicht mehr, lag aber im Bereich von 500 € Bei der Brennstoffzelle sind es sogar nur 399 € (netto). Ich gehe allerdings davon aus, dass die Garantieverlängerung recht zeitnah nach IBN erfolgen muss. Übrigens: Viessmann baut den Stirling nicht mehr und hat bei notwendigem Austausch auch keine Geräte mehr.

  • Hallo Solarcampus, schön zu hören, dass die Maschine wieder läuft. Ich bleib trotzdem dabei, dass EC Power das Teil in 1-3 Werktagen geliefert hätte. Schließlich hab ich zur Sicherheit noch eins bestellt, das kam dann auch so schnell. Aber seis drum. Zitat von SOLARCAMPUS: „Our service contracts includes also change of Powerunit and other EC Power components when they are at the end of the lifetime, so it is not So expensive as it appears by the first look. “ Hmm, das würde ich jetzt anders über…

  • Zitat von Hans_Dampf: „Das sehe ich komplett anders. JC ist Dein primärer Vertragspartner, wenn die Murks gebaut haben, kann zunächst mal ECP nichts dafür. “ Das sehe ich auch so. Ich wollte nun aber nicht hinterfragen, welchen Vertriebsweg das BHKW genommen hat und wer nun der Vertragspartner von Solarcampus ist. @Solarcampus: Kontakte sende ich Dir per pn. Sind aber auch auf der HP des Herstellers zu finden. JC-ENERGY sagt mir nichts, ist zumindest kein direkter Partner von EC Power. Aber ich …

  • Hallo Solarcampus, ich habe nicht geschrieben, dass Du das Ersatzteil nicht brauchst. Aber da ich Dir dieses schon vor 6 Wochen angeboten habe und es bei EC Power in wenigen Werktagen lieferbar ist, schrieb ich: "Also kann es alles nicht ganz so schlimm sein." Ich möchte keine Werbung für EC Power machen, zumindest nicht auf dieser Plattform. Ich habe Dir lediglich meine Unterstützung angeboten. Du hättest Dein Ersatzteil schon längst bekommen. Ich habe angeboten mit dem zuständigen Premium Part…

  • Hallo Solarcampus, schade, dass ihr nicht voran kommt. Schreib doch bitte mal wer die Service Firma ist. Interessiert mich, ob das überhaupt ein EC Power Partner ist. Das Ersatzteil habe ich Dir vor Wochen angeboten. Haben wir im Lager. Lieferzeit bei EC Power: 2-5 Werktage.

  • Einige Aussagen sind hier schon harter Tobak. Ich will mich gar nicht zu allem äußern. Aber ein Sätze muss ich dann doch schreiben. EC Power ist Marktführer in der Leistungsklasse 10-20 kWel, da sie in den letzten Jahren die meisten Anlagen verkauft haben. Insgesamt hat natürlich Senertec die meisten BHKWs im Feld. EC Power und alle mir bekannten Premium Partner fahren natürlich auch "nur" für Regelwartungen raus. Der Vollwartungsvertrag von ECP läuft über 10 Jahre ODER 60.000 Bh. Ich kann nicht…

  • Solang man die Vorgaben des Herstellers beachtet sind mir keine Probleme mit dem Schmierö bekannt.

  • Moin Solarcampus, ich denke, wir reden über dieses Bauteil, siehe Anhang. Rest per pn.

  • Moin Solarcampus, Zitat von SOLARCAMPUS: „Solange ich nicht eindeutig unsere Servicefirma (aus dem Raum Nürtingen) als den Problemverursacher ausmachen kann, möchte ich den Namen hier nicht veröffentlichen. Das wäre nicht fair. “ Sollte das nicht auch gelten, wenn Du nicht genau weisst, ob der Hersteller verantwortlich ist? Wir bieten zwar Service für EC Power an, aber nicht in Süddeutschland. Könnte Dir einen Kontakt geben, oder einfach das Netzteil schicken.

  • Hallo Solarcampus, hast Du Dein Ersatzteil bekommen? Ich gehe mal davon aus, da ich keine Nachricht von Dir erhalten habe. Halte uns doch bitte auf dem Laufenden.

  • Hallo Solarcampus, schreib mir doch bitte mal eine pn, welcher Heizungsbauer dich aktuell betreut und den Anlagenstandort. Vielleicht kann ich dir dann helfen.

  • Hier ist alles kurz erklärt: bhkw-jetzt.de/foerderung/nach-kwk-g/

  • Guten Morgen in die Runde, wir sind Partner des Herstellers in Norddeutschland. Ich kann mich dem offiziellen Statement von EC Power nur zu 100 % anschließen. Die "Lieferzeit" von 4-6 Wochen für dieses Ersatzteil kann eigentlich nur 2 Gründe haben: 1. Der Kunde hat eine offene Rechnung noch nicht beglichen und der Heizungsbauer arbeitet erst weiter, wenn er sein Geld hat. 2. Der Heizungsbauer hat aktuell kein freies Personal, um die Arbeit auszuführen und schiebt die Verzögerung auf den Lieferan…