    Senertec hat die neue Version für die Energiesteuerrückerstattung online senertec.de/wp-content/uploads…hsEnergiesteuer_2-3-4.zip

  • uih, ich glaube das kann nur der Pfleger..............nix genau weiß

  • Der Theo, was willst du den schon wieder ändern ????? Erst in die Serviceebene, Passwort eingeben, dann unter Menü 7 Punkt 2 Telefonnummer ändern Gruß Frank

  • Zitat: „Wird bei der Einstellung der SLK mitgenommen oder muss der separat geändert/gesperrt werden. “ Mein SLK ist ja ein extra Kessel, der hat eh Pause, sprich Betriebsstellung : 0

  • Hallo, eigentlich kein Problem, wenn du das Passwort für die Serviceebene weißt. Also: Auf der Tastatur bis Punkt 11,Service, auswählen bis 11/8 ,auswählen, Passwort eingeben,zurück bis 1 Betriebsdaten,auswählen, bis 1/11 Dachs Laufzeit, auswählen, bis 1/11/2 Freigabe Modul, ändern auswählen, von ständig auf Uhr ändern auf 1/11/3 Schaltzeiten Freigabe,auswählen auf 1/11/3/3 Einstellungen Wochentage ändern nach wunsch eingeben, fertig ich hoffe ich habe keinen Schritt vergessen Gruß Frank

  • Zitat: „Ist eine normale Grundfoss 25/40 welche auf der 1. Stufe läuft. Warum sollte ich das Volumen drosseln?“ weil auch wenn die nur in 1 Stufe läuft dein Puffer ziemlich schnell an Wärme verliert. Falls du was zu messen hast, würde mich mal die Rücklauftemperatur intressieren. Aus dem Bauch raus würde ich sagen das kurz vor vollständigen Ladung des Brauchwasserspeichers dein heißes Wasser nur im Kreis gepumpt wird. Das vermischt dir nur unnötig die Schichtung im Speicher. Zitat: „Ja. Es gibt …

  • Hallo, die Hydraulik sieht ja erst mal ganz gut aus. Folgende Fragen: Zitat: „2. Der Puffer hat noch zwei zusätzliche Anschlüsse X + Y , die als Anschlusspunkte für einen PWT, 2. Puffer oder den Dachs direkt dienen könnten“ sind nur die zwei Anschlüsse noch frei? Zitat: „3. Mein Boiler hat beide Wärmetauscher kurzgeschlossen, damit er vollständig aus dem Puffer durchlädt - wir haben einen großen Haushalt mit viel Warmwasserbedarf (8 Personen + Waschmaschine + Geschirrspüler)“ mit welcher Pumpe w…

  • Zitat: „nun, was die Kosten angeht: 4 Magnetventile mit Einbau ca. 500,-, 4 Funk-Temperatursensoren 200,-, 1 Schaltelement 120,- + Leitungsänderungen. Die Steuerzentrale habe ich ja schon, die regelt im Augenblick die Heizungen im Sanitärgebäude. Klappt ganz gut und die Programmierung ist relativ simpel.“ wenn das so ist...nur versuch macht klug Zitat: „Das ist wahrscheinlich weniger Kostenaufwand als ein zusätzlicher Speicher (für meinen neuen 1000l-Speicher habe ich gerade mit Einbau 3000,- be…

  • Zitat: „wenn ich mir alles so bedenke, wäre es doch am besten, mittels einer separaten kleinen Steuerung die Flüssigkeitsströme temperaturabhängig dahin zu lenken mittels Magnetventilen, wo sie jeweils benötigt werden. Z.B. der Rücklauf vom Wärmetauscher in den Vorlauf der Fußbodenheizung oder der Rücklauf direkt zur Therme statt in den Speicher um Verwirbelungen zu vermeiden. “ machen kann man alles............kleine Steuerung............wenn der Preis keine Rolle spiel......... Zitat: „(Was pa…

  • Hier nochmal eine überarbeitete Version......da hatte sich doch ein Fehler eingeschlichen Zitat: „wir verbrauchen hier im Duchschnitt im Augenblick 1,5 kW pro Stunde. Da der Dachs 5,5 produziert würde der Rest für mit Wertverlust ins Netz gespeist. Der Gute hatte zuletzt so um die 55m³ Gas am Tag verbraucht, die Zusatztherme derzeit 37m³ am Tag (was immer noch viel zu viel ist). “ mit einem zusätzlichen kleinerem Speicher , wie in dieser Version eingezeichnet kannst du wärend deiner ruhigeren Ze…

  • hier mal eine neue Anbindungsvariante:

  • Zitat: „Jetzt wird erst einmal ein zusätzlicher Mischer für das Warmwasser in die Entnahmeleitung gebaut, um trotz hoher Speichertemperatur eine wirtschaftlich sinnvolle Entnahmetemperatur an den Zapfstellen einzustellen. “ du hast doch eine Zusatzplatine eingebaut, wozu willst du dann noch einen Mischer???????????????? Zitat: „wir verbrauchen hier im Duchschnitt im Augenblick 1,5 kW pro Stunde“ kannst du die Zeit( AUgenblick) in Tagen/Monaten beziffern Zitat: „Da werde ich erst einmal suchen mü…

  • Zitat: „Der Dachs wollte wie üblich nicht anspringen mit der Standard-Zündkerze)“ Standard-Zündkerze...............du weißt das der Dachs eine besondere Zündkerze braucht. Zitat: „ jetzt habe ich mal über 5 Tage gemessen, in Betrieb war nur die Zusatztherme. “ wieso läuft der Dachs nicht ? Wegen der Zündkerze? Wie brauchst bzw. verbrauchst du eigentlich deinen Strom ??? Jetzt mal zu deinen Rückläufen. Wie in meiner letzten Zeichnung angeschlossen........ von den Rücklaufwerten die du gemessen ha…

  • Zitat: „ich habe jetzt mal ein aktuelles Fließbild mit den Messpunkten skizziert.“ sieht gut aus Wichtig wären: 7 1 aber bitte beide Rückläufe messen 4 5 vorlauf von F3 auf den Solarwendel da braucht man gar keine Feuersäge ....da tuts schon ein mittelschwerer Eingriff und du wirst dich wundern

  • Zitat: „Ich werde die nächsten Tage mal Fieber messen“ was sagt die Fiebermessung ???

  • Zitat: „Ich würd das S-Center anrufen und denen Bescheid stossen dass die deinem HB Beine machen“ Da würde ich gleich mal in Schweinfurt anrufen. .............und mich mit Herrn Boll verbinden lassen..... oder eine Mail an Herrn Boll schreiben............das hilft

  • Zitat: „Es ist ein Cosmocell CCE Duo 500“ also ein reiner Warmwasserspeicher mit Solar Zitat: „Der Vorratsspeicher ist ein Cosmo CPS 1000 “ ein normaler Speicher ich habe mal eine neue Anbindung gezeichnet, die ähnelt in etwar der,die ich selber so verbaut habe. Die Speicher habe ich mit den aus den Datenblättern ersichtlichen Anschlüssen neu gemalt und auch anders Beschriftet Um die Anschlüsse genau zu fixieren, wäre es sehr sinnvoll die Rücklauftemperaturen von der Fußbodenheizung sowie von de…

  • Zitat: „Damit du meine Nöte etwas nachvollziehen kannst, schicke ich mal ein paar Fotos der Installation mit......der Dachs wurde übrigens Ende 2008 eingebaut, nicht zwischen den Weltkriegen.....“ unglaublich.......aber immer mal wieder leider die nackte Wahrheit. Seis drum........wie Alikante schon geschrieben hat.........Hart aber:herz: lich hast du schon was über den Warmwasserspeicher rausfinden können ?

  • Zitat: „habe gerade die aktuellen Temperaturen gemessen sowie dazu die Werteanzeige im Dachsdisplay. “ das sagt uns zumindestens mal, das du alle erforderlichen Fühler angeschlossen hast ( für code 1.2.3.0) Zitat: „Der Dachs läuft trotzdem permanent durch... “ das ist ja nicht schlecht, aber bei deinen paar qm sollte er das nicht Zitat: „Wieso die beiden Brücken vorhanden sind kann ich nicht ersehen, es gibt auch keine Dokumentation zum verbauten Speicher“ Gibt es den die Firma noch die den Dach…

  • Zitat: „Mischer und Wärmetauscher haben separate Leitungsstränge, daher die selbe Einspeisetemperatur. “ Wir der Wärmetauscher permanent mit Heißwasser versorgt, oder ist der Pumpengesteuert. Was mir nicht einleuchtet ist die Brücke vor dem Warmwasserspeicher von Zulaufteperatur 71,6° nach unten ,also noch unter den 34,3° Zitat: „Die Rückläufe der Mischer münden nach ca. 15cm Leitungslänge in eine gemeinsame Rücklaufleitung, daher nur eine Messtemperatur. “ Wäre mal interessant was bei den einze…

  • Zitat: „wäre mit der Zweittherme nicht auch der Hydraulikcode 1-2-3-0 (derzeit 1-2-2-0) denkbar? Wo liegt der Unterschied? “ ich habe mal deine Einbindung mit dem Code 1.2.2.0 beschriftet [u]Eigentlich Quatsch, da dein Code 1.2.3.0 sein müßte[/u] Zitat: „also: VL und RL sitzen innerhalb der Isolierung des Vorspeichers, die kann ich nicht lokalisieren. Am Ausgang von Mischer 1 und 2 sitzen je 1 Temperaturfühler , grüne Kästen in meiner Skizze (die waren mein ursprüngliches Problem...). Weitere Fü…

  • Zitat: „Hallo, die Vermutung war völlig richtig! Ich habe jetzt 1/11/4 auf ja gesetzt, 1/11/5 auf 55° (war 73°) und die Laufzeit auf 150 (war 60). Bin mächtig gespannt was jetzt passiert! Zu meiner Skizze der Installation: wäre mit der Zweittherme nicht auch der Hydraulikcode 1-2-3-0 (derzeit 1-2-2-0) denkbar? Wo liegt der Unterschied? “ guckst du: bhkw-forum.de/index.php?page=A…f942b5e0e192a9be2044ee985 Zwei Themen mit dem selben Inhalt macht nicht wirklich sinn

  • Zitat: „also: VL und RL sitzen innerhalb der Isolierung des Vorspeichers, die kann ich nicht lokalisieren. Am Ausgang von Mischer 1 und 2 sitzen je 1 Temperaturfühler , grüne Kästen in meiner Skizze (die waren mein ursprüngliches Problem...). Weitere Fühler bzw. Leitungen zu evtl. Fühlern habe ich noch nicht entdeckt. “ kann sein das du die nicht hast, bin auch von Hydraulikcode 1.2.3.0 ausgegangen. Sorry Zitat: „Die Rücklauftemperatur, gemessen direkt an der Rücklaufleitung, ist derzeit 35,8°. …

  • Zitat: „Ich habe die Skizze jetzt mal vervollständigt“ Ich habe die Zeichnung etwas umgebaut um die Sache übersichtlicher zu machen Kritik und Änderungen sind willkommen

  • Zitat: „Ich habe die Skizze jetzt mal vervollständigt“ wo sitzen die Fühler: VL F1 RL F3 Kannst du die Einzeichnen Wie hoch ist Rücklauftemperatur zum Dachs? Wie hoch ist die Ausgangstemperatur vom Vorspeicher (Rücklauf zum Dachs)

  • Zitat: „ich habe mal versucht das Rohrgewirr zu entschlüsseln“ sieht ja mal gar nicht schlecht aus, allerdings fehlen da ein paar wichtige Verbindungen: nur hast du keine Rückläufe? vorallem in welchen Speicher gehen die zurück sind die roten Punkte : nur Verbindungen oder Mischer der Vorspeicher: ein reiner Speicher oder hat der Wärmetauscher der Entnahmespeicher: Speicher mit Wärmetauscher? oder Warmwasserspeicher oben innenliegend

  • Zitat: „die Mischerkreise sind derzeit über Uhrensteuerung angeschlossen“ kann es sein das der Uhreneinstellung bei Tag oder Nacht ein minus eingetragen ist ? Zitat: „Es gibt einen Warmwasserspeicher 1000l zur Entnahme und einen vorgeschalteten 1000l-Speicher. Die Zusatztherme ist in Reihe in die Wasserkreisläufe eingebunden.“ da graust es mir ..........erstelle bitte mal einen Hydraulikplan in dem du alle Rohre Speicher etc mit einzeichnest( kann man mit Paint gut machen) weil wenn der Dachs ni…

  • Zitat: „ Ausgang Mischer Heizkreis1 (Fußbodenheizung) gemessen 44,9°, laut Display Dachs 50° - Ausgang Mischer Heizkreis2 (Wandheizkörper) gemessen 46,3°, laut Display Dachs 49° “ wie sind den die Mischerkreise angeschlossen.............Tagschaltung,Nachtschaltung ? nicht das da ein Fehler vorliegt. Trotdem ist der Hydraulikcode bei dir nicht richtig......... Zusatzplatine ist ja vorhanden ist ein Warmwasserspeicher vorhanden, wenn ja ...... eine Zusatztherme gibt es ja auch.. dann sollte dein H…

  • Hallo Zitat: „Der Hydraulikcode ist 1220 und die Einstellung derzeit eco“ 1 SE Speicher und SE Zusatzplatine 2 Ansteuerung externer Warmwasserspeicher 2 mit SE ZUsatzheizung 0 ohne Mehrmodultechnik mmh.......wenn ich lese was du schreibst...kann ich nur Hilfe sagen Zitat: „nur eine 120m²-Wohnung mit 2 Personen vom Dachs versorgt!“ da kann ich nur schreiend weglaufen Zitat: „Verbrauch von ca. 2,9m³ Erdgas je Stunde “ bei einer Gasdichte/Faktor von 11 wären das 32 kwh.....zuviel Zitat: „Ich habe v…

  • Zitat: „Ihr scheint ja nicht ganz so gut auf die Dachs-Geräte bzw. Verkäufer zu sprechen zu sein. Immerhin habe ich keine Hochrechnung für 15 Jahre bekommen “ kann man so nicht sagen, nur es sollte passen wie bei mir zb. Zitat: „4 Jahre Dachs.....ich...würde es wieder tun Hallo Zusammen, heute genau vor 4 Jahren habe ich meinen Dachs in Betrieb genommen. Wie viele hier bereits wissen waren die Anfangsmonate nicht wirklich positiv. Nach etlichen Modifikationen ( gestützt durch diese Forum ) läuft…

  • Hallo, mal so als Tip: Zitat: „Art der Heizkörper: Gußheizkörper, einige werden erneuert “ wenn möglich solltest du die alle neu machen, Einsparung bis zu 25 % sind da ohne weiteres drinn ( eigene Erfahrung) Gruß Frank

  • Zitat: „Regelzone RWE (ÜNB Amprion) Sommer 01.03. - 30.09. Winter 01.10. - 28./29.02. HT 07.00 bis 18.00 Uhr NT 18.00 bis 07.00 Uhr HT 06.00 bis 21.00 Uhr NT 21.00 bis 06.00 Uhr Regelzone EON (ÜNB Tennet) Sommer 01.04. - 30.09. Winter 01.10. - 31.03. HT 07.00 bis 19.00 Uhr NT 19.00 bis 07.00 Uhr HT 07.00 bis 21.00 Uhr NT 21.00 bis 07.00 Uhr “ hab mal gegoogelt nach Schaltzeiten, poste deine mal, wenn möglich auch den NT Preis Das würde auch die hohen NT Verbräuche erklären. Aber hier genau gucke…

  • Zitat: „als Wohnungseigentühmer würde ich einfach mal in die Heizungsabrechnung schauen. Vielleicht hast du sowas ähnliches. Schreibe doch mal mehrere Tage auf wie hoch der Warmwasserverbrauch ist. “ Du weißt in welchem Thema wir sind ?

  • Hallo und herzlich Willkommen im Forum. Zitat: „Jährlicher Stromverbrauch: ca. 185.000 kWh ( ca. 85.000 kWh HT & ca. 100.000 kWh NT) Lastgang wird angehängt “ bist du dir da sicher, habe mal drübergeschaut nachts ca. 9kw Wann habt ihr den HT und wann NT Die Verbräuche sind ja mal nicht ohne, wenn mir deinen Lastgang so anschaue. Zitat: „Habe von einem Anbieter zwei Angebote erhalten, die für uns gut passen sollen. Einmal zwei Dachse hintereinander geschaltet, und einmal über ein BHKW ASV 20/43 v…

  • Stromverbrauch loggen

    Stho1 - - Photovoltaikanlagen

    Beitrag

    Zitat: „Ich suche daher einen Datenlogger der folgende Eigenschaften haben sollte: -günstig -Hutschienenmontage, weil ich dauerhaft messen möchte -Ethernetschnittstelle bzw. Webinterface -schaltbare Ausgänge um z.B. den Dachs zu starten “ vielleicht solltest du mit Tom3244 mal kontakt aufnehmen......der kann dir bestimmt helfen leider hat mein dyndns ne macke sonst könntest du mal in meier Signatur auf "Meine Energiezentrale" klicken und sehn was möglich ist oder klick auf KWE von Neuendorfer li…

  • Hallo, und Herzlich willkommen im Forum Zitat: „Meine Frage ist einfach. Renitert sich ein BHKW wie etwa der Dachs oder nicht.“ Ein Dachs auf keinen Fall. Eventuell was kleines....da sollen die Spezis was zu sagen Zitat: „Temperaturen der Heizkreise: Hydraulischer Abgleich: Art der Heizkörper: “ Diese Daten wären sehr wichtig, je nachdem was da verbaut ist kann man schon mal 20 % einsparen.

  • Hallo , nicht ganz leicht diese Fragen zu beantworten, da vieles auch von den örtlichen Gegebenheitem abhängt. Zitat: „Der Kunde möchte jetzt jetzt sein System erweitern um das BHKW (1x BHKW 20 kW el. und 43 kW th.) Dazu brauchen wir Pufferspeicher. Die Priorität ist natürlich das BHKW. Um möglichst lange Laufzeiten zu haben um den Strom im Gebäude zu verteilen.“ zum Vergleich mal: 5,5 kw Bhkw mit 4 Speichern angebunden (2800l) habe ich selber.Die Speicher kann ich , wie ich mag ab oder dazuscha…

  • Hallo, da ich einen sehr hohen Stromverbrauch habe , geht das fast von selbst. in den Sommermonaten habe ich den Dachs nur Lastabhängig laufen. Morgens von 06 bis um 09 Uhr, sowie abends von 17 bis 22,30 Uhr. Einspeisung in den Sommermonaten von Mai bis mitte September 550 kwh. Bedingt durch Stromeinsparung (LED Beleuchtung/ Abschaltung Tiefkühlhaus) habe ich seit Januar 2012 einen 2 KW Heizstab montiert . Dieser wird über IPS gesteuert. 3 stufig, also 666w,Stufe 1 an usw. Durch diese Aktion hab…

  • Hallo Zusammen, heute genau vor 4 Jahren habe ich meinen Dachs in Betrieb genommen. Wie viele hier bereits wissen waren die Anfangsmonate nicht wirklich positiv. Nach etlichen Modifikationen ( gestützt durch diese Forum ) läuft meine Haustier seitdem Störungsfrei. Habe 3500 Starts mit 25000 Betriebsstunden auf der Uhr. Die Stromeigennutzung liegt in 2012 bei ca 90 %. Was will man mehr. Gruß Frank

  • Zitat: „5,41“ 5,11 ct.....................mehr gibt es nicht