Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 1.000. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Hallo, schade, ich hatte mir von einem mit umfangreichen Erfahrungen im Aggregatebau und Elkektromaschinenbau ausgestatteten Unternehmen ein wirklich gutes klein BHKW versprochen..... Ich wünsche allen Betreibern, das sie mit dem berühmten "Blauen Auge" aus der Sache rauskommen! Gruß Dachsgärtner, der sich das mit dem Dachs auch einfacher vorgestellt hat.....

  • Hallo, zum Thema Pellets kann man eigentlich nur eines sagen: Es ist und bleibt ein "Fester Brennstoff", der nicht so unproblematisch läuft wie Öl oder Gas. Ich betreibe selber eine etwas größere Pelletsanlage und bekomme recht häufig günstige "Havariepellets" aus kleineren Anlagen ins Silo geblasen, weil es Probleme mit der Austragung, ein Wasserschaden oder es war einfach nicht die richtige Qualität für die kleine Schnecke......(Eine Spedition hat sich auf`s Absaugen von Pellets schon speziali…

  • Hallo, ich muß auch immer die Heizölrechnungen des betreffenden Jahres als Kopie mit einreichen, aber je nachdem wie voll oder leer die Tanks anf. Januar waren gibt es mal etwas mehr Heizölbezug oder etwas weniger als wie tatsächlich verbraucht wurde - da hat sich bisher nie jemand vom Zoll drüber beschwert. Ich habe vor zwei Jahren mal den falschen Bogen ausgefüllt (anderer §, für KWK von Dampfkesselanlagen) - Kurzer Anruf der Sachbearbeiterin vom Zoll, "bitte neuen Antrag mit folgendem Vordruc…

  • Steuerrecht ist wie Mengenlehre: Wenn 5 Kinder im Kino sind, und 8 gehen nach Hause, dann müssen 3 ins Kino gehen, damit der Saal leer ist.... Ich wünsche dir auch noch einen schönen, sonnenreichen 1. April! Gruß Ewald

  • Dachs und Puffer

    Dachsgärtner - - Download Datenbank

    Beitrag

    Hallo, Bei uns im EFH wurde vor knapp 10 Jahren die bestehende Ölheizung (Kessel 30 Kw) um einen Dachs mit Pufferspeicher mit int. Brauchwassererwärmung ergänzt. Der damalige Installateur wollte den Kessel direkt mit entsorgen, auch um den Kaminzug uneingeschränkt für einen Dachs mit Kondenser nutzen zu können. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich heute geschieden! So ein Mini BHKW ist nun einmal etwas eigen in der Wartung - und ja, entgegen den Werbeversprechen braucht es auch …

  • Hallo, Zitat von alikante: „2. Was kostet eine Buddel Flüssiggas und wieviel ist das auf die kWh Strom/Wärme umgerechnet?? “ Gas aus der Buddel dürfte zu teuer sein, aus dem Tank liegt man momentan bei ca. 0,65€ /kg inkl. MwSt Aber ein bitte, auch im Interesse von unbeteiligten Personen, die sich im Haus aufhalten werden - die Warmluftvariante ganz schnell vergessen, oder mindestens einen CO Warner installieren! In Düsseldorf gab es mal in einem Hotel ein riesen Feuerwehreinsatz wegen fehlgeleit…

  • Hallo, auf der Seite von Endress ist auch ein Merkblatt der der Provinzial Vers. verlinkt, hier wird noch besonders auf die Frequentzregelproblematik eingegangen. Dazu gibt es noch ein paar praktische Tipps: "Packen Sie alles so zusammen, dass Sie es im Notfall zur Hand haben, praktischerweise nicht in eine Halle, die nur durch elektrische Tore zu öffnen ist." Aber in der Regel haben diese Aggi eine Übersetzung drin, um von 540 Umdrehungen (Normzapfwelle) auf 1500 Umdrehung für den Generator anp…

  • Bei mir ist das mit der Ölpumpe eine echte Krankheit, zunächst die erste neue auf Garantie, dann die nächste wurde als "Selbstzahler" mitsamt Ölfilter und Luftabscheider erneuert..... Dann lief sie nach einem halben Jahr wieder nicht, daraufhin hat mir ein neuer Dachspfleger gezeigt, wie die Zahnradpumpe auf den Motor zentriert wird. Damit habe ich die Kiste nun seit ca. einem Jahr immer wieder ans Laufen gekriegt, bis dann nichts mehr ging, Motor ohne Pumpe lief, - und hatte dann auch Drehmomen…

  • Hallo, Zitat von Kh.Kaiser: „Ich habe mir einen Kondensator besorgt ( 15 € ) und in 5 Minuten eingebaut ( Deckel und eine Seitenwand entfernt; Steck abgezogen; neuer Kondensator ran ). “ Das mit dem Kondensator hatte ich letztens auch, nur nicht an der Wasserpumpe, sondern an der Heizölpumpe.... Die Kondensatoren mögen diese Hitze unter der Schallkapsel einfach nicht, ich verstehe nicht warum man nicht ein paar cm mehr Kabel spendiert hat um die in den Schaltschrank zu verlagern. Gruß Dachsgärtn…

  • Hallo, Zitat von BangOlafson: „Da geht der Fernseher genau dann aus, wenn O'Shea oder Long bei Neuer einlochen Und sowas will man doch nicht verpassen “ Fernseher an eine USV hängen..... Aber mal im Ernst: Es gibt Batteriewechselrichter, die nicht Netzparallel fahren wie der Sunny Island, sondern die eine "Halbinsel" bilden, das heißt wenn genug Saft im Akku, dann Akkubetrieb, ansonsten schnelle Umschaltung zum Netz... Dann gibt es aber auch noch aus dem Wohnmobil / Yachtbereich WR, bei dehnen k…

  • Hallo, da soll mal einer sagen in 2016 verändert sich nix..... Zitat von JAU: „Muss ein langer Tag gewesen sein... “ Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz! Gruß Dachsgärtner

  • Dachs Tot ?

    Dachsgärtner - - Off-Topic Diskussionen

    Beitrag

    Zitat von Heini 1: „Unser Dachs von Senertec ist stehengeblieben mit der Meldung Code 120 Abgastemperatur. “ Hallo, Was ist das denn für ein Dachs? Gas oder Öler? Code 120 bedeutet in jedem Fall, das irgendwas im Abgasstrang nicht stimmt, die Abgastemp. ist massiv zu hoch, das kommt in der Regel auch nicht von jetzt auf gleich, zumindest eine Heizölmaschine reduziert da schon vorher die Generatorleistung... Zitat von Heini 1: „Was kann da passiert sein?? “ Also auf den ersten Blick sehe ich kein…

  • Zitat von menger: „Das BHKW sollte doch weiter fünktionieren wenn ihm weiterhin 50 Hz simmuliert werden. “ Hallo, das mit den 50 Hz zu simulieren wird nicht ausreichen, da die ENS des BHKW auch die Netzimpedanz misst, diese wird bei reinem WR Betrieb über den Batteriespeicher eine ganz andere sein wie an einem Trafo von 100 oder mehr Kva. Einzige Lösung wäre evtl. eine ständig zugängliche Trennstelle (wie über 30 Kw Leistung eh vorgeschrieben) und alle ENS mittels Hersteller Code abschalten. Abe…

  • Hallo, Zitat von crank: „Wie meinst du das ? Meinst du die Liefermenge in Litern pro Minute ?“ Ich weis ja nicht, um welche Distanz es sich geht, aber Solarwellrohr kann man schön biegen, dafür ist aber der Durchfluß eben nicht so schön wie bei einem glattwandigen PE X Rohr.... Zitat von crank: „Beim starten habe ich sonst die ersten 15 Minuten nur 50-60°C warmes Wasser welches mir im Speicher zuerst einmal die Schichtung zerstört ?! Denke ich jedenfalls.“ Nicht unbedingt, das hängt auch immer v…

  • Hallo Crank, Zitat von crank: „Es handelt sich um Edelstahlwellrohr wie es bei Solaranlagen verwendet wird.“ Wie sieht es denn dann mit dem Durchflußwiederstand aus? Zitat von crank: „Dieses Rohr ist am Werk isoliert.“ Ist diese Isolierung denn auch Feuchtebeständig, man könnte da ja auch mit PE Schaumhüllen und einer Hülle aus KG Rohr nachbessern... Zitat von crank: „1. Das BHKW mittels relativ konstanter Rücklauftemperatur (Mischer) immer den höchstmögliche Vorlauftemperatur zu erhalten.“ Also…

  • Hallo, Wenn es um eine neue Anlage gehen würde, dann kann man der Ausführung unseres Ecoprofis nue 100% zustimmen! Zitat von Mike1178: „Die Frage ist nur ob das Teil selbst wenn es fast Kostenlos angeschaft wird nicht eher Geld vernichtet statt einspart.“ Wenn ich den anderen Thread querlese, dann handelt es sich um eine Anlage die aus der Förderung raus ist, also über 10 Jahre alt. Ob es ein Kessel wird, der sein Geld verdient, - oder ein Kessel der dein Geld verbrennt, hängt von vielen Einzelh…

  • Hallo, Zitat von jupisastra: „ist dieser nur mit den flanschschrauben fest und kann so vom Motor gezogen werden?“ Im großen und ganzen: Ja, aber das "Ding" wiegt ca. 75 Kg und ist recht schlecht zu packen, deshalb gibt es von Senertec so eine art Kran. (als Alternative, Haken in die Decke dübeln und Flaschenzug..) Zitat von jupisastra: „geht das Schwungrad auch einfach ab ? wenn ja wie ?“ Dafür braucht es soweit ich weis einen Riesenschraubenschlüssel... Zitat von jupisastra: „wollte an den gelb…

  • Hallo, Wenn das Heizsystem sehr groß ist, und mit entsprechender Verschmutzung des Heizungswassers vorliegt, dann kann eine Abtrennung des BHKW Kreislaufes sinn machen. Aber: jeder Kreislauf braucht auch ein eigenes Druckhaltungssystem, und Vorsicht, zumindest große Pufferspeicher reagieren Allergisch auf Unterdruck... (Es gab in Venlo mal so ein Mahnmal, Pufferspeicher 100m³ mit Knick in der Mitte) Ein Materialmix ist bei Heizungswasser eher unkritisch, bei Brauchwasser sieht das anders aus! Wa…

  • Hallo, Was macht die Steuerung denn, wenn es einen anderen Fehlercode als 172 gibt? Bei einem Öler könnte man einfach den Schwimmerschalter in den Bodenwanne anheben, evtl. kann man bei einer Gasmaschine mittels Absperrventil Gasmangel vorgaukeln? Wenn aber nun schon Reglerplatinen getauscht wurden, dann müßte das ja wohl ein Softwarebug sein, der mehrere Maschinen betrifft..... Aber es gibt in der Technik immer wieder Sachen, die man einfach nicht erklären kann. Ich habe an unserem Pelletskesse…

  • Hallo, Der Ölkessel hatte eine Leistung von ca. 30Kw, der Dachs hat nur eine Leistung von ca. 10Kw. Da unser Haus sehr frei steht war ich von Anfang an skeptisch das der Dach das allein schafft. Deshalb blieb der Kessel einfach stehen. Zu 99% schafft der Dachs das aber auch durch die Pufferung spielend allein. Mehrere dunkle, extrem kalte Wintertage sowie zwei Kinder die aus dem Schnee kommen und dann heiß Baden möchten haben den Dachs dennoch ein paarmal in die Knie gezwungen.... Dann wurde für…