  • Da sind wir wieder mal bei dem Punkt der mich schon bei der Recherche zu diversen Speicherlösungen fast wahnsinnig machte: Moderne Websiten sind zwar schön anzusehen, liefern aber fast keine brauchbaren Informationen. Selbst wenn mal ein Schema abgebildet wird bleibt die Frage: Ist das technisch oder nur funktional? Handbücher die mehr verraten würden sind keine verlinkt, die Beschreibung auf der Seite selbst dünn bis nichtig. Bezogen auf Shine stellt sich mir schon die Frage: SmartMeter cool, a…

  • Zitat von Hans_Dampf: „a) Was ist ein HV? “ Holzvergaser Zitat von Hans_Dampf: „19 (!!) kW Kessel “ Bei Holzvergaser nicht ungewöhnlich. Von Fröling wäre das schon der zweitkleinste. Ziel ist: man packt solche Kessel einmal voll und lässt ihn dann abbrennen, die Wärme geht fast komplett in Puffer und man hat den Rest des Tages nix mehr damit zu tun. Zitat von Hans_Dampf: „UND Gastherme geplant? “ 2 Wochen Skiurlaub - wer schaut das die Bude nicht einfriert? Die Gastherme. Zitat von Christophori:…

  • Der Zähler allein bringt freilich nix, man muss die Daten schon auswerten. Ich für meinen Teil hab dank des Loggers 3 Energieschleudern ausfindig gemacht und beseitigt. Und einmal die nicht ganz geschlossene Kühlschranktür entdeckt... Auch wenn ich den Datenlogger in erster Linie wegen der PV einsetze ist durch regelmäßige Kontrolle doch gewährleistet das sich nicht wieder unnötig gierige Verbraucher einschleichen. mfg JAU

  • Zitat von Hans_Dampf: „Druckschläge bzw. wieso auch immer durch Erwärmung des TW sehr hohe Drücke, die dann die Pressverbindung lösen.... “ Viega spricht von bis zu 16bar Betriebsdruck. Und die neuen Verbindungen müssten in dem Fall auch wieder Leck schlagen. Aber trotzdem die Frage an Lui: Überdruckventil verbaut? mfg JAU

  • Zitat von Lui: „Für mich als Laie sieht das sauber verarbeitet aus. “ Was man von außen erkennen kann seh ich das auch so. Zitat von Lui: „Habt Ihr eine Idee, wie es dazu kommen kann? “ - Leitung nach dem Ablängen nicht entgratet. Dichtung beschädigt. - System steht unter unter mechanischer Spannung. Dann sollte das aber nur einzelne Verbindungen betreffen. - Oder eine chemische Unverträglichkeit bei der die Dichtung nachgibt. Wüsste aber nicht was das bei Trinkwasser sein könnte. Trinkwaser hab…

  • Zitat von Lui: „Diese Daten können mittels Taschenlampensignal im Display angezeigt werden - oder mittels Lesekopf ausgelesen werden. “ Wenn ich an der Stelle Werbung machen darf: volkszaehler.org Basis für das Datenlogging sind in der Regel eHZ mit der IR-Schnittstelle. Wobei man leider erwähnen muss das ja der Messstellenbetreiber bestimmt welche Daten über die Schnittstelle ausgegeben werden. Stellenweise ist man mit einem S0 Zähler oder einem Chinesen mit Modbus besser bedient. mfg JAU P.S. …

  • Mit Messfehler ist in jedem Fall zu rechnen, ob ein falsch rum eingebauter Durchflussmesser diesen besonders stark hemmt kann ich nicht sagen. Eine Querschnittreduzierung beim Durchflussmesser ist, je nach Messprinzip, aber zwingend nötig, sonst reagiert er auf geringe Durchflüsse zu schlecht. mfg JAU

  • Zitat von Bernigo: „Bedeutet dass, dass wir einphasig nicht mehr alle sechs Mietparteien gleichzeitig mit Strom versorgen können, z. B. jede Wohnung zieht 150 Watt für Licht und Internet. funktioniert das mit 230 Volt einphasig? “ Ja, das funktioniert weil die Verteilnetzbetreiber verpflichtet sind phasensaldierend abzurechnen. D.h. wenn ihr auf 3 Phasen jeweils 300W (3x300=900W) benötigt und mit dem Stirling auf 1 Phase 1kW erzeugt dann werden 100W Einspeisung gezählt. mfg JAU

  • Wenn er mit Kabeln angeschlossen ist diese abklemmen und die Wicklungen mit einem Ohmmeter prüfen. Ist der Trafo auf die Platine gelötet kannst die Wicklung so nur prüfen wenn zusätzliche Sicherungen verbaut sind an denen du den Stromkreis trennen kannst. Ansonsten misst du die Schaltung mit und dein Messwert ist nicht plausibel. Hast du Unterbrechung wo eigentlich eine Wicklung sein sollte ist der Trafo hinüber. Kannst du den Stromkreis nicht trennen, bzw. sind die Wicklungen gut kannst du noch…

  • Zitat von endurance: „Das mit dem zu flach seh ich so nicht “ Hm, ja. War von mir zu absolut ausgedrückt. Wenns steiler wäre käme halt doch etwas mehr raus. Wobei ich nicht behaupten möchte das es genug ist das aufständern lohnen würde. Zitat: „kommt heute auf 56% die reine 40Grad süd auf 66% im Peak “ Peak schaff ich aufm Westdach (+89°, 43°) auch bis 11,8kW bei 12,8kWp. Trotzdem sind es nach PVgis nur 820kWh/kWp. Dank Verschattung nicht zu erreichen... Zitat: „Auf das ganze Jahr 693 zu 959 kwh…

  • 2000h sind zufällig genau die Stunden die einer Kesselauslegung (ohne Warmwasser) nach Schweizer Formel entspricht. Das klingt für mich fast so als würde die Spitzenlasttherme immer direkt mit anspringen. Dann wäre Potential für Optimierung vorhanden. Montieren würde ich die PV aufs Hausdach. Die Garage ist für Westausrichtung zu flach und Beschattung sollte man nach Möglichkeit immer meiden. mfg JAU

  • Zitat: „Dieses 2HO-Gas dient dem H-BHKW als alleiniger Treibstoff.“ Alter Wein in neuen Schläuchen? mfg JAU

  • Zitat von i-moove: „Wie würdest Du denn den Verlauf über ein Jahr beobachten? Evtl. gibt es ein Gerät, das später mitbenutzt werden kann? “ Ich nutze volkszaehler.org auf Raspberry Pi. Ist was Zähler und Sensoren angeht sehr flexibel. Wir haben ein fertiges Image für den PI und auch einsatzfertige Schnittstellenhardware im Angebot. Man sollte aber etwas Erfahrung mit Linux haben und aktuell auch bereit sein etwas zu tüfteln, insbesondere wenn der Zähler noch nicht im Wiki dokumentiert ist. mfg J…

  • Zitat von Lui: „Tesla bietet bei gleichem Preis oft die dreifache Speichermenge.“ Was, bei der Powerwall 1 wohl auch daran gelegen haben dürfte das die keinen Wechselrichter hatte. Da mussten andere Hersteller einspringen. Den alten Hochvoltspeicher von Tesla gibts aber nimmer, LG hat was vergleichbares im Angebot. Zitat: „von daher würde ich mit wenn, dann die Powerwall 2.0 ansehen.“ Dürfte für die meisten Haushalte zu groß sein. So man denn eine bekommt, Auslieferung begann wohl mit 3 Monaten …

  • Zitat von Hans_Dampf: „Ich muss dann aber eben nicht 215.000 kWh bezahlen, sondern 250.000 und kriege ne Hungervergütung für die 35.000 kWh. “ Was aber völlig korrekt ist. Schon allein weil sich die Steuer die auf dem gekauften Strom drauf ist nicht mal eben wegdiskutieren lässt. Kaufen ist nunmal was anders als Verkaufen. Das wir unter Wunschdenken leiden geb ich dir ein Stück weit recht. Problem ist halt: Statt Regelenergie werden private Stromspeicher gefördert. Ich würd ja drüber lachen wenn…

  • Zitat von Hans_Dampf: „Gas bekommt man hierzulande für 4 Cent, Strom für 25.... “ Der Strom kommt aber fertig aus der Steckdose. Bis aus dem Gas Strom wird muss man ein BHKW anschaffen, Instand halten und den elektrischen Wirkungsgrad berücksichtigen. Wer das nicht tut Zitat von Bernhard_Konrad: „der lügt sich [...] ein Loch in die Tasche! “ Bei einem Stromspeicher das gleiche Problem: Anschaffung und Verschleiß. Jeder Zyklus macht den Akku unweigerlich ein wenig kaputt. Wie stark hängt natürlic…

  • Zitat von rosisosi: „wie ist jetzt der NOx einer Normalbrennwertölheizung? “ Grenzwert für Neuanlagen 110mg/m³ (Quelle hab ich weiter oben schon verlinkt). mfg JAU

  • Zitat von Hans_Dampf: „Hirnaktivität des Betreibers ist bei solchen Anlagen stets gegeben, denn dieser Kundenkreis interessiert sich sehr für die Thematik. “ Wenn ich mir anschau mit was für Problemen die Leute hier aufschlagen und wie viele z.B. mit dem Dachs auf die Nase gefallen sind hab ich zweifel an der These. Bezüglich PV+Speicher+E-Mobil hatte ich Kontakt mit dem örtlichen Solarteur um Details zum Angebot nachzufragen und war schwer erschrocken wie er mit Allgemeinplätzen um sich warf. D…

  • Zitat von Bernd der Dachsgebeutelte: „Softwareupdate, fertig. So macht man heutzutage Schadstoffreinigung. “ Ich geh mal davon aus das da eine dicke Portion Sarkasmus drinsteckt. Trotzdem, ein verständlicher Blogbeitrag zu dem Thema: ello.co/hermes3s/post/yiiuouracjr1dk3vn_c3bg Der Verbrauch von AdBlue korreliert mit dem Dieselverbrauch und liegt bei ~5%. Für einen Q3 mit 12l Tank heißt das man käme ~4000km weit. mfg JAU

  • Sodele, wenn man Google mit den richtigen Begriffen füttert dann wird das auch was: verbraucherzentrale.nrw/media225356A.pdf Senertec Dachs HRE 5.3: NOx 2150mg/m³ Reindl BK 5.5: 1089mg/m³ H&V DAH7500: 420mg/m³ Nicht schön.