Was ist von einem gebrauchten Dachs BHKW zu halten?

  • Hallo Alikante,


    klar liegst Du goldrichtig oder kennst Du einen Senertec Dachs der keinen 400V Dreiphasen Drehstromgenerator besitzt ? Oder eine Wärmepumpe im 20KW-therm. Bereich, die nicht mit 400V Drehstrom betrieben wird ?? Und um diese beiden Geräte in einem Inselbetrieb zu verbinden und zu regeln braucht man eine Menge Elektronik.

  • Wir haben ein ähnliches Projekt. Eine regelbare Wärmepumpe bis 8kW Leistungsaufnahme ist vorhanden. Der Dachsgenerator arbeitet asynchron.
    Wie erregt man diesen, wenn man nicht ans Netz darf? Reichen dafür die Parallelschaltung von Kondensatoren und Entfernen der übrigen Elektronik? Drehzahlregelung des Dachs über die Wärmepumpe, die auch die Zuschaltung der anderen Verbraucher ausgleicht. Viel Elektronik wäre dafür nicht erforderlich.


    Ein Handumschalter mit dickem Hebel würde verhindern, dass das allgemeine Stromnetz und das Inselnetz sich berühren könnten. Oder ist auch das schon nicht erlaubt?


    Andere Lösung: zwei getrennte Steckdosen , eine für das allgemeine , eine für das Inselnetz. Notfalls in zwei separaten Räumen mit langem Kabel.


    Anmeldung und Förderung wollen wir nicht. Wir wollen niemandem die Umlage aufbrummen.


    Fallstricke?

  • Moin

    Oder ist auch das schon nicht erlaubt?

    Erlaubt ist es spezielle Verbraucherstromkreise umschaltbar von Netz- auf Ersatzversorgung zu gestalten. Dazu entweder 2 verriegelte Schütze oder einen speziellen Umschalter ( beides um Netzrückwirkung auszuschließen ) wie diese Schaltorgane beschaffen sein müssen steht in ner VDE Norm, frag mich nicht welche. Da stand was von "Netzersatzanlagen" im Titel.


    So einen habe ich verbaut, weil mein Rapsöler damals Notstromtauglich war http://shop.ftk.at/product_inf…ath/90_93/products_id/176


    Grüße

  • Hallo carstene,


    nach dem was, du geschrieben hast, bist du ja sehr fit in dem Thema. Wenn du sogar in der Lage bist, selber Reparaturen vorzunehmen, sollte eigentlich nichts gegen eine gebrauchte Gasanlage sprechen, solange sie in einem guten Zustand ist und du an die Ersatzteile ran kommst und diese auch selbst finanzieren kannst.

  • Hallo, ich hätte auch noch eine Frage zu gebrauchten BHKWs.


    Und zwar gibt es da ja keinen Bafa-Zuschlag, da nicht fabrikneu (zu lesen bei Bafa).
    Wie geht man da vor, wenn man einen gebrauchten BHKW kaufen möchte, und ins öffentliche Netz einspeisen will, wo wird das angemeldet und gibt es da rechtliche Schwierigkeiten, wie gesagt, es ist ja nicht fabrikneu, sondern schon älter.


    Gruß
    Christoph !

  • Moin,


    das muß beim VNB (Netzbetreiber) angemeldet werden. Die Probleme sind in der Regel nicht rechtlicher sondern technischer Natur ( nichteinhalten aktueller technischer Vorschriften ).


    Grüße